圍壁A60艙壁,甲板未布置A60敷料,艙壁絕緣的延伸我準備在甲板反頂的空艙做,我把想法跟現場驗船師講了,驗船師說加一道扁鐵就可以了,不用在甲板反面做了,為現場施工方便,我也沒敢問,這符合規范要求嗎?
回復

使用道具 舉報

2
發表于 2019-5-27 17:12 來自手機 | 只看該作者
      控制站地面不做甲板敷料能行?反面加扁鐵要多高,200還是300mm?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3
 樓主| 發表于 2019-5-28 08:29 來自手機 | 只看該作者
留得殘荷聽雨聲 發表于 2019-5-27 17:12
控制站地面不做甲板敷料能行?反面加扁鐵要多高,200還是300mm?

扁鐵是100高8--10厚。A60絕緣敷設在變壓器間那道壁了。我就一直在想有這樣的規范嗎,加扁鐵可以替代A60延伸。控制室有基層敷料,其他艙室無敷料。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4
發表于 2019-5-28 08:37 來自手機 | 只看該作者
請再描述一下,驗船師建議在哪里加一道扁鐵?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5
發表于 2019-5-29 21:10 | 只看該作者
這屬于沒有辦法的辦法,說白了就是死扣公約,是欺騙行為
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6
發表于 2019-5-30 20:37 來自手機 | 只看該作者
    還是在鄰艙反面加裝防火層延伸吧,省的以后海事安檢找麻煩。